1 頁 (共 1 頁)

喇叭 . 靜電 . 接地 . 怎麼辦

發表於 : 03/16/2003 12:52 am
digdog
事情是這樣的:

現在手邊呢,多了一台水母跟兩條棒棒(感謝之意溢於言表,謝謝謝謝…)。

牆上呢,有個沒地線的插座。

裝好了呢,這個靜電嗚嗚聲十分惱人。

實在不知要如何徹底解決這個問題,如果是買個二轉三的插座轉接頭,弄條線黏在陽台鐵欄杆上,心裡也是蠻毛的,因為如果閃電來了,是不是這個喇叭就只有等死的份?

在詢問打聽之後,咱們 Alex 建議,說溪階與反微軟在音響方面有相當的經驗,煩請這兩位大哥與其他有經驗的朋友多多指導…

發表於 : 03/16/2003 8:16 am
bryanchang
具我印象所及,你應該可以買到地線 DIY 的套件:其中包括有一根金屬鋁棒讓你埋到地下,另一頭有一根導線。

說到打雷,那你乾脆這樣接:


水母 ---->UPS---->地線


:p

發表於 : 03/16/2003 9:20 am
cjtai
實在不知要如何徹底解決這個問題,如果是買個二轉三的插座轉接頭,弄條線黏在陽台鐵欄杆上,心裡也是蠻毛的,因為如果閃電來了,是不是這個喇叭就只有等死的份?
如果原先電源插座沒接地的話,建議您就在插座附近釘支水泥鋼釘,地線就綁在上面即可,不必得綁到陽台鐵欄杆上。您可以先試試看,能否解決問題。
裝好了呢,這個靜電嗚嗚聲十分惱人。
不過,我倒是認為這可能不是靜電的問題。 :oops:
下面是我在原廠找到的FAQ。http://www.harman-multimedia.com/faq.ht ... 239&sku=SS

Q:Why am I getting static, hissing, humming or buzzing sounds?

A:Make sure you do not have the SoundSticks plugged into a USB hub. Plug the SoundSticks directly into your computer. Another possible solution is to turn off your Virtual Memory and reboot the system. The SoundSticks make audible whatever sounds are sent through the USB system.

發表於 : 03/16/2003 11:57 am
麻辣杯麵
bryanchang 寫:具我印象所及,你應該可以買到地線 DIY 的套件:其中包括有一根金屬鋁棒讓你埋到地下,另一頭有一根導線。
這套件只適合住在北美的人使用,台灣大多數人住在公寓大樓,要埋在哪邊的地下?

當然如果你住別墅另當別論 8)

發表於 : 03/16/2003 12:43 pm
the real unknown
把所有的東西都插在同一個電源延長線上看看。這樣所有的東西都在同一個電位基準上。

不過保險絲會先跳掉。:)

我記得插座盒裡的金屬框可以用來接地。我以前是懶得拆它,直接量出來那兩孔那個是地,把三頭插頭的接地接條線進那孔就算了。

被電死了別來找我。

發表於 : 03/19/2003 12:26 am
cjtai
digdog兄:

問題解決了嗎? :?

發表於 : 03/19/2003 1:20 am
digdog
cjtai 寫:digdog兄:

問題解決了嗎? :?
暫時就先讓它嗡嗡叫了,這個地線問題等有閒暇時間再來解決。

更新:聰明的孟叡說可以考慮接水龍頭!(真是太聰明了!)不過他也沒時間試…

評;所以接馬桶底下的水龍頭開關是個不錯的選擇…

發表於 : 03/19/2003 4:59 am
FireFox
digdog 寫:
cjtai 寫:digdog兄:

問題解決了嗎? :?
暫時就先讓它嗡嗡叫了,這個地線問題等有閒暇時間再來解決。

更新:聰明的孟叡說可以考慮接水龍頭!(真是太聰明了!)不過他也沒時間試…

評;所以接馬桶底下的水龍頭開關是個不錯的選擇…
現在大部份的水管是膠管,應該行不通。

發表於 : 03/19/2003 5:13 am
謝孟叡
FireFox 寫:現在大部份的水管是膠管,應該行不通。
Well, 目前很多家庭都是用水塔, 水路沒有通到外面,這樣的接地應該不是很好用才是,不過也有可能水塔有接地... :p

發表於 : 03/19/2003 8:05 am
cjtai
digdog 寫:
cjtai 寫:digdog兄:

問題解決了嗎? :?
暫時就先讓它嗡嗡叫了,這個地線問題等有閒暇時間再來解決。

更新:聰明的孟叡說可以考慮接水龍頭!(真是太聰明了!)不過他也沒時間試…

評;所以接馬桶底下的水龍頭開關是個不錯的選擇…
我是認為先排除靜電以外的問題,如原廠FAQ裡提到的,不要串接USB Hub而直接接上電腦;或是關掉電腦的虛擬記憶體功能...

以台灣這麼潮溼的環境,只要能將地線接到有嵌入牆壁的金屬物件,就應該有接地的功能了。

發表於 : 03/19/2003 10:35 am
digdog
cjtai 寫: 我是認為先排除靜電以外的問題,如原廠FAQ裡提到的,不要串接USB Hub而直接接上電腦;或是關掉電腦的虛擬記憶體功能...
呵,OS X 如果關了虛擬記憶體大概就掛了... :D

發表於 : 03/19/2003 12:06 pm
ross_tt
關於接地的問題,小弟最近逛街的時候發現這個東西非常有趣!

這家公司最近出了一系列消除電磁波的產品,比如說消除電磁波的多孔插座消除電磁波的電源線......居然還有這個USB用的消除電磁波線

但是這些東西都非常的貴,全都500起跳。小弟我出身窮苦人家,實在是負擔不起一條長度不到30公分而要價500多元的線!

不過看了這些東西的說明後,小弟有一個 idea ,請有電機專長的大大幫小弟看看可不可行。

根據這個產品說法,它只是把原本三孔插座的地線接到兩孔電源的水線。

那小弟只要找個有兩組並連的牆壁插座,找支鋼釘綁上銅線,將鋼釘釘到牆壁中而銅線的另一端與牆壁插座其中一組的水線連接。之後另一組插座接出去的多孔插座就具有接地功能了。

這樣子搞到底的行不通行的通呢?

發表於 : 03/19/2003 1:15 pm
麻辣杯麵
不行!釋放端不夠長,放電效能不佳~
台灣 110V 插座不接地線是原罪,儘管建築法規早在四、五年前亡羊補牢規定公共空間的 110V 插座須設置三孔插座, 但並未強制執行,因為牽涉層面太廣所以不敢,因此大多數人還是不管,要不就埋個假的三孔盒,裡頭還是只有水線火線各一條~
姑且不論 110V,根據我以前在台灣的工作經驗,很多住家連 220V 都沒有地線,電工從電箱拉兩條火線過來就變成 220V 插座,地線牽條假的給台電作檢查用~
(住家有重新裝修過的,要不要哪天將總電源關掉,檢查看看 220V 插座中地線能不能抽的動 :twisted:

要應急的地線接法,請將原先的兩孔插座換成三孔的,然後將地線綁到牆壁內的鋼筋上,這樣勉強還有些效果。基本上內牆有鋼筋的比率不大,尤其較舊的建築物更少,請由外牆或是靠陽台的八寸牆著手,因為要方便灌漿作業,所以水電人員會先將鐵盒用鐵絲綁在鋼筋上定位,因此在 RC 牆上的電源盒旁邊通常會有鋼筋,將插座拆開後,用螺絲起子戳戳看,以我的經驗多半都能找到。這麼說,既然鐵盒已用鐵絲綁到鋼筋上了,那將地線直接綁在鐵盒上不是一樣嗎?Yes and No,因為有些施工較嚴謹的建築案會在配線時順便將這些東西處理掉,再則還有一種模板定位法是直接將盒子釘在模板上的,遇到這種就很難碰得到鋼筋了~

我做過最浩大的地線工程是在汐止的伯爵山莊別墅案,業主受朋友的影響,也想弄間視聽室,雖然我也玩音響,但業主所要求的等級遠超過我的能力範圍,因此視聽工程這部份找來專業廠商配合,在管線配置和吸、隔音要求都沒問題,包括視聽室的電源要獨立不得與其他聽室電源混接,但對方竟然要求將一根三公尺長的銅條埋入地下作地線,一般的水電人員根本沒能力鑽這麼深的洞,後來還是音響廠商介紹來了鑿井師父才搞定。至於這樣的地線接法效果如何?我當然要跟業主說:很棒,太棒了~ 8)